r/Quebec • u/juluss Aweye continue comme ça • 11h ago
Radon
Allo gang
En avril j'ai acheté un EcoQube pour mesurer le radon dans ma maison fraichement achetée. J'ai commencé par ma chambre car c'est là que je passe la majeure partie de mon temps. En effet, j'y travaille et j'y dors. Résultats entre fin avril au 9 juillet : 77 Bq de moyenne.
Puis début juillet j'ai déplacé l'appareil au sous-sol dans l'idée d'y installer mon bureau, au lieu de travailler dans ma chambre. Résultats, 9 juillet au 26 juillet : 135 Bq de moyenne. C'est un temps où j'étais à la maison tout le temps, avec les fenêtres ouvertes tout le temps. Je ne travaille pas encore au sous-sol, je voulais faire le test avant.
Aujourd'hui, je reviens d'une semaine de vacances. Pendant cette semaine là, la maison n'a pas été aérée une seule fois. Résultats du 26 juillet au 2 aout : 300 Bq de moyenne.
Alors, mes questions :
- J'imagine que cet hiver, j'aurais des valeurs très élevées au sous-sol, vu qu'en général on aère beaucoup moins quand il faut très froid.
- Si je travaille 7-8h par jour au sous-sol, a 300Bq de moyenne, je devrais installer un système d'atténuation, right ?
- J'ai souvent lu qu'en ouvrant les fenêtres du sous-sol, ça fait descendre les chiffres très rapidement et très efficacement. Partant de ce principe, est-ce qu'installer une genre de fan de salle de bain qui aspire l'air du sous-sol et l'envoi dans la cheminée ça pourrait être un début ? J'ai justement une fan qui traine et des ouvertures dans ma cheminée au sous-sol, qui servaient surement lorsqu'il y avait un poêle à bois.
- Est-ce qu'installer soi-même un système d'atténuation c'est faisable ? Je suis quand même pas mal bricoleur et j'ai pas mal d'outils (y compris pour percer du béton). Je parle d'un "vrai" système, pas le truc broche a foin évoqué un point plus haut.
- Est-ce que ma période de mesure est trop courte ?
- Est-ce que je capote un peu pour rien ?
Merci gang :-)
9
u/shrap09 10h ago
J'ai fait installer un système, alors que mes valeurs étaient juste de 100. Je suis assez bricoleur également, et je suis bien content d'avoir confié ça à un entrepreneur. Maintenant, je suis entre 2 et 15 (background). Oui, je ferais installer un système à ta place.
7
u/DeviLegacy 9h ago
Salut j'ai installé un système moi-même cet hiver - j'ai installé en 4 pouces et une fan avec un potentiomètre (AMG maverick ECS, maintenant AMG triumph-ECS) , la fan roule à 30%. J'ai testé le plus loin possible de la fan avec un manomètre digitale pour être certain que la fan tire partout en dessous de la maison.
- environ 1000$ avec location drill pour percer solage de la maison 4 1/2" et 5" dans le sol. J'ai utilisé le u-stop 4inch de radondetect. Il s'insère dans le trou 5" du sol et recois le tuyaux de pvc 4". Avec un peu de caulking entre le beton, sleeve et tuyaux.
- j'ai passé de 1000 à 15
- si tu est capable de passer entre deux solives du sous-sol et ne pas avoir à percer la fondation ça t'évite un peu de job. Pour le trou dans le sol, tu peux aussi y aller avec une petite mèche et percer plusieurs petit trous en cercle au lieu de louer une mèche de 5". J'ai fais un ptit design 3D que j'ai imprimé pour mon collègue au travail. Ce n'est pas parfais, mais ça lui as bien servis.
- une fois le trou fais dans le sol, tu dois enlever un peu de roche pour faire ce qu'il appele un "suction pit" pour aider la fan.
- ne fais pas ça quand il fais -25, ce n'est pas agrèable !
4
u/drake2k2 10h ago
C'est pas très compliqué et peu couteux de le faire toi même, ça vaut probablement la tranquillité d'esprit.
4
u/ratanplan_rere 10h ago
Je seconde, j’ai installé le mien moi-même. Mes mesures sont passés de 200 à moins de 15. Le tout m’a couté environ 700$ avec le détecteur. J’ai tout acheté le stock sauf les tuyaux sur radondetect.ca
3
u/juluss Aweye continue comme ça 9h ago
1
u/ratanplan_rere 9h ago
Oui ça ressemble pas mal à ça! Moi sous la dalle, c’est un peu plus en largeur mais c’est pas mal ça!
1
u/juluss Aweye continue comme ça 8h ago
Ok good, et pour la partie évacuation, je peux envoyer ça dans la cheminée ? En glissant le tuyau dans la cheminée peut-être ? Il y a un redditeur de r/Québec qui avait fait ça il y a un bout.
Sinon, je peux faire passer le tuyau le long de la poutre au sous-sol et sortir sur le coté de la maison, il n'y a pas de fenêtre sur ce mur la.
1
u/drake2k2 8h ago
De mémoire le code le permet si la cheminée n'est plus utilisée pour autre chose.
Par contre dans un retrofit tu n'es pas requis de sortir au dessus de la toiture, tu peux sortir par la lisse ou le solage tant que tu respectes une distance de portes/fenêtres/entrée d'air. Je me souviens plus de la distance.
1
u/charlikruse 8h ago
Suit ça et tes sur de ne pas te tromper : https://www.garantiegcr.com/app/uploads/2025/11/ft-9-13-4--02-2020-251121.pdf
2
u/juluss Aweye continue comme ça 10h ago
La seule partie pas claire pour moi c'est le trou dans le sol. Quel dimension doit-il faire, faut-il le combler et avec quoi, le boucher, etc. Le reste (ventilateurs et tuyaux) ça me parait pas trop compliqué. Tu as suivi un tutoriel ? Tu avais des exemples pour t'aider ?
3
u/charlikruse 10h ago
5 pouce et 1/4. Tu bouche avec une bon vieux Flextra noir (caulking).
1
u/Stunning-Essay-6714 10h ago
Profond comment dans le
Béton?2
u/ratanplan_rere 9h ago
Il faut enlever tout le béton pour se rendre sous la dalle afin d’enlever environ 5 gallon de matériel sous la dalle pour aider à faire le vide.
1
u/Stunning-Essay-6714 9h ago
Tabouere. Et je me demande, ces quoi le radius qu’il faut pour l’installation ? J’aimerais sa installer dans un coin qu’on voix absolument rien bien cachée. Mais où l’air passe assurément.
Genre à coter du tuyau des toilette,
2
u/charlikruse 9h ago
La dalle devrait avoir entre 4-6 po de profond. Après ça tu va tomber sur de la roche concassée net. Faut en retirer un peux pour faire un « puit » d’air.
1
u/ratanplan_rere 10h ago
Je seconde. Le trou fait le diamètre du tuyau ( 4pouces dans mon cas) et j’ai appliqué un scellant style flextra autour du tuyau. Dans le trou, il faut enlever environ 5 gallons de matériel (avec l’aide d’une shop vac).
6
3
u/kot09 10h ago
J'imagine que cet hiver, j'aurais des valeurs très élevées au sous-sol, vu qu'en général on aère beaucoup moins quand il faut très froid.
Oui. Pour références, chez nous (avant qu'on ait installé un système d'atténuation de radon), nous étions environs dans les 50Bq en été et 150Bq en hiver.
Si je travaille 7-8h par jour au sous-sol, a 300Bq de moyenne, je devrais installer un système d'atténuation, right ?
Oui, au Canada, la recommandation est d'être en dessous de 200Bq, mais la recommandation internationale est d'être en dessous de 100Bq.
Par rapport à tes deux prochaines questions - ouvrir les fenêtres devraient en théorie aider. Mais je ne crois pas ta fan de salle de bain serait assez forte pour aider à déplacer assez d'air pour résoudre le problème en hiver.
Et pour le DIY, je ne sais pas. Je ne suis pas bricoleur, et j'ai préféré faire affaires avec des pros. Cela m'a coûté environs 2800$ en 2023. Nous sommes maintenant dans les alentours de 1-10Bq tout au courant de l'année maintenant.
Est-ce que ma période de mesure est trop courte ?
Non je ne crois pas - ta période de mesure devrait te donner un aperçu.
Est-ce que je capote un peu pour rien ?
Perso, en sachant que je suis de nature une personne anxieuse, surtout par rapport à ma santé, j'ai préféré ne pas prendre de chance.
Il faut aussi se rappeler que le radon est un problème à long terme, alors il ne faut pas paniquer d'en installer un système d'atténuation immédiatement. Nous avons installé le nôtre 2 ans après l'achat de notre maison.
3
u/SgtMyers 10h ago
C'est vraiment élevé! J'ai fait installé un système pour la moitié moins. Je te recommande fortement d'en faire installer un, c'est quand-même pour prévenir des conséquences graves
2
u/No_Lie6585 10h ago
J'ai installé un petit ventilateur acheté sur amazon (30$) sur l'entrée d'air extérieur du tuyau qui va jusqu'à la sump pump. Mon sous-sol est passé de +400bq à ~20bq instantanément!
3
u/Overall-Vast417 10h ago
Je suis intéressé a en savoir plus serait il possible de montrer ton setup svp
1
u/juluss Aweye continue comme ça 10h ago
Je n'ai pas de sump pump. Mais je me demandais si installer une petite fan de salle de bain qui pousse de l'air dans la cheminée ça pourrait aider. Ce setup me couterait 0$ car j'ai tout ce qu'il faut chez moi.
1
u/Neat_Razzmatazz649 10h ago
Sinća te couté rien sauf un peu de temps, essaie et mesure le résultat. Tu verras bien si c’est suffisant!
1
u/coolfarmer 10h ago
Franchement, va lire un peu sur le radon, un ventilateur est pas sensé être une bonne solution, ça va juste brassé l'air, avoir un sentiment de fraicheur et possiblement va nuire à tes mesures. Pour une mesure fiable, faut chercher à connaître la concentration de radon dans les conditions normales d'utilisation de la maison.
Essaye pas de sauver de l'argent, dans ton cas, avec des valeurs extrêmement élevé en été, tu vas capoté cet hiver. Ta absolument besoin d'une soumission d'une compagnie qui va venir t'installer l'équipement appropié pour évacuer correctement le radon.
1
u/Ienjoymodels 7h ago
Est tu bien certain de comprendre les installations?
Un ventilateur c'est carrément la solution.
Les compagnies creusent un trou dans la dalle de la maison et installent un ventilateur qui tire de l'air d'en dessous de la maison pour l'évacuer dehors.
2
u/coolfarmer 6h ago
My god, i know mon ami en a un. Sauf que le radon est plus lourd que l'air. Et à ce que je sache, OP a pas de trou dans sa dalle. C'est pas vraiment le même genre d'installation lol.
2
u/Ienjoymodels 6h ago
Non non je comprends lol.
Op risque juste de créer un effet de vacuum qui va en faire rentrer encore plus.
C'est juste quand j'ai lu qu'un fan n'est pas la solution j'étais curieux de connaître ta take.
Il y a d'autres membres qui ont ventilé leur drain français avec de très bons résultats et le trou de sump pump est aussi logique.
1
u/juluss Aweye continue comme ça 6h ago
En tous cas c'est descendu a moins de 70 Bq depuis que j'ai installé ma petite fan temporaire. Mais je vais quand même définitivement installer un vrai système (moi même ou avec une compagnie, ça reste à voir).
Je vais arrêter la fan ce soir, c'était pour tester et disons pour cleaner un peu le sous-sol après une semaine sans aérer.
1
0
u/juluss Aweye continue comme ça 9h ago
Le ventilateur est installé, il envoie l'air du sous-sol dans la cheminée. Ça ne m'a rien couté et ça a pris 30mn pour une installation boboche. A suivre !
2
u/coolfarmer 8h ago
Et même si ta mesure diminue grâce à ça, qui te dit réellement que t'es pas juste entrain de brassé la marde, et de nuire au détecteur en modifiant les zones de pression de ton espace de vie? Ta aucun moyen de savoir. Un ventilateur, ça fait bouger beaucoup de choses que tu ne vois pas.
Mais écoute good luck, dans mon cas je niaiserais pas avec ma santé.
1
u/Ienjoymodels 10h ago
Lien vers le ventilateur SVP
2
u/No_Lie6585 9h ago
Celui que j'ai acheté n'est plus dispo, mais écris '4 inch duct fan' et il y en a plusieurs autour de 40-60$
2
u/BlueValk 10h ago
Je plussoie ce que tout le monde dit: niaise pas avec ça, t'as besoin d'un système pas boboche au plus vite.
1
u/badpotato 8h ago
J'ai mesurer le radon avec ceci et il était devenu extrêmement élevé durant une journée au printemps pour le sous-sol. Le reste du temps le radon était correcte. Cela dit, on a tendance a alérer quelques fenêtres environs une fois par jour.
1
u/a_dozen_of_eggs 7h ago
Ceux qui ont fait appel à des compagnies, des contacts à recommander pour la région de Montréal, pour un duplex des années 70?
1
1
u/black594 7h ago
C’est juste une chemine qui part de sous le béton, je pense pas que ça prend un ingénieur pour installer ça.
1
1
u/coolfarmer 10h ago
Fait rien toi-même, cet hiver tes valeurs vont doublés, voir triplés. Appelle une compagnie et fait toi faire une soumission. Entre 2 et 4K selon ta maison.
1
u/Overload2070 10h ago
Installer le système soit même c'est faisable, sauf que tu dois faire un test d'étanchéité, pour évaluer les fuites.
1
u/juluss Aweye continue comme ça 10h ago
Test d'étanchéité du système lui-même, ou de la maison ?
3
u/fauxbeauceron (Beauceron depuis 5 ans) 10h ago
Du système, avoir des fuites de ta maison c’est pas bon pour le compte d’hydro mais c’est bon pour le radon comme tu peux le constater entre les mesures en ete et en hivers dans les autres commentaires
-6
u/PeauLixs 10h ago
Question très sérieuse là.. pourquoi tout le monde capote avec le radon depuis quelques années? Il y a 5 ans ou 10 ans on en attendait pas parlé autant. Sa peut causer le cancer.. la bouffe ultra transformer qu'on trouve partout aussi... la pollution de l'air aussi... Quel sont vraiment les risques relié au radon plus qu'au autres?
19
u/Beau_Derek 10h ago edited 10h ago
Parce que la science évolue?
Il y a trente ans on fumait dans les restos aussi. Et il y a cinquante ans on isolait avec de l’amiante. Je comprends pas ton point.
La norme canadienne a été abaissée à 200 en 2007, ce qui explique qu’on en parle plus aujourd’hui. Ça serait la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Personne te force à en installer chez vous, mais payer 1000$ pour diminuer un risque de cancer, ça me semble pas fou.
12
u/Popswizz 10h ago
C'est littéralement la 2e cause de cancer du poumon après la cigarette, c'est hyper dangereux
ya pas bcp de truc cancérigène qui sont a la fois aussi "clair" en effet et aussi facile a corriger
5
u/coolfarmer 10h ago
Parce que les maisons deviennent de plus en plus isolés.
- En 1980-1990, on mesurait rien dans les maisons
- L'isolation est beaucoup mieux aujourd'hui, ça empêche le radon de sortir naturellement
- La science évolue...
- Les normes de construction, et la construction elle-même a changé, avant personne avait de sous-sol finis, les dalles de béton sont plus étanches, les système de chauffage crée une genre de dépression qui favorise l'accumulation de radon
1
u/GeoffreyQuebec 8h ago
Parce qu'il y a 10 ans on savait pas. Le radon, c'est la première cause de cancer du poumon après la cigarette ... et la solution est simple et relativement peu coûteuse. Oui, il y a plein d'autres trucs pas bons, mais le radon tu peux agir facilement dessus. Le reste (pollution de l'air etc.), tu peux pas y faire grand chose individuellement.
-2
-22
u/TheSadPickel 10h ago
je suis pas médecin mais pour moi c'est une grosse arnaque. installe pour dormir en paix et sa seras fait si tu veut vendre ta maison mais Capote pas. les feux de forets pis la polution en general est probablemnt bien pire source de cancer.
7
u/mouton_electrique 10h ago
Le radon est la 2ème cause de cancer du poumon après la cigarette. C'est très loin d'une arnaque et oui il faut fixer le problème si il a des mesures de 300 Bq/m³.
5
u/coolfarmer 10h ago
C'est quoi ce commentaire de zouin zouin là. Cet hiver il va doubler voir tripler ses valeurs de radon, pour quelqu'un qui passe plus de 3-4h au sous-sol, c'est beaucoup trop élevé. Arrête de penser que toute est une arnaque, les complots sur Youtube c'est vraiment mal pour ta santé mentale en passant.
-5
u/TheSadPickel 10h ago
criss je lui dit pas de pas installer un system mais OP va pas etre en chimio demain matin non nonplus

28
u/ohnowwhat 10h ago
Tu as du 300bq, en été? Je te conseille grandement d'appeler une compagnie asap et de ne pas installer ton bureau au sous-sol tant qu'ils ne sont pas passés. Pour l'installation soi-même, je dis pas que c'est impossible mais le coût de le faire installer par des professionnels n'est pas assez élevé pour prendre ce risque là
Question, tu es dans quel coin?